天顶稳压泵设置问题的讨论
dao1388
dao1388 Lv.3
2008年06月25日 15:40:02
只看楼主

各位,现有一个项目,高95米,地下室4米,消防给水分为2个区,在45米(15层)处分区,泵房设在地下一层,在天顶设稳压泵间,有如下问题请教:1:由于在最高层处的消防水箱的水压到低区时已有50米的静水压,是否可以不设低区的稳压泵?2:由于最高层的层高为3米,水箱高楼板的高度为1.5米,则共有4.5米的高度差,高规规定,最不利点的水压要求为不小于10米,则稳压泵的扬程是否只要8米就可以了?以上问题请各位指教,谢谢!

各位,现有一个项目,高95米,地下室4米,消防给水分为2个区,在45米(15层)处分区,泵房设在地下一层,在天顶设稳压泵间,有如下问题请教:1:由于在最高层处的消防水箱的水压到低区时已有50米的静水压,是否可以不设低区的稳压泵?2:由于最高层的层高为3米,水箱高楼板的高度为1.5米,则共有4.5米的高度差,高规规定,最不利点的水压要求为不小于10米,则稳压泵的扬程是否只要8米就可以了?以上问题请各位指教,谢谢!
免费打赏
dao1388
2008年06月25日 21:55:14
2楼
没人回答吗,版主请赐教呀,自己顶一下先
回复
muyang2099
2008年06月27日 19:19:55
3楼
到低区时已有50米的静水压,是否可以不设低区的稳压泵?
不需要设。
高区如静压达不到7米,设稳压装置
回复
老谭
2008年06月28日 14:47:10
4楼
低区不用稳压装置;
高区需设稳压装置,泵的扬程8米是不够的,高差不应该是4.5m,因为喷头是设在最高层的天花处,同时还要算上湿报阀、管道、阀门阀件等的损失,按规范计算吧。
回复
jian_cong
2008年07月01日 15:21:00
5楼
100以下的建筑按高规,稳压设备的参数看标准图集。
按照我们单位对高层建筑的做法,最不利消火栓流量需5L/s,因此栓口压力一般要20m压力,减去4.5-1.1=3.4m的高差(栓口离地1.1m忘记了吧),加上适当的水头损失和富裕量,因此最不利点消防压力P1值可以取0.20MPa~0.25MPa,稳压泵的扬程再根据稳压管的压力比计算。
如果按楼主采用8m的稳压泵扬程,铁定被打回头“重新复核稳压泵参数”。
回复
dao1388
2008年07月05日 13:32:29
6楼
天顶稳压泵设置问题的讨论