为什么散热器采暖的供回水温度采用95~70°的?
ml88413524
ml88413524 Lv.2
2008年06月25日 14:29:16
来自于采暖供热
只看楼主

为什么散热器采暖的供回水温度采用95~70°的?那如果我采用75~50°的供回水温度不可以吗? 这样的话温差也事25°啊。 还有空调的供回水一般取7~12°温差为5° 那如果我取9~4°的呢 温差也为5。 为什么不可以呢? 请求帮助

为什么散热器采暖的供回水温度采用95~70°的?那如果我采用75~50°的供回水温度不可以吗? 这样的话温差也事25°啊。 还有空调的供回水一般取7~12°温差为5° 那如果我取9~4°的呢 温差也为5。 为什么不可以呢? 请求帮助
免费打赏
ddwhya
2008年06月25日 15:14:28
2楼
先回去看看上学时候的课本.
回复
flier_01
2008年06月25日 20:31:29
3楼
可以
当然可以了
不过是有差别的
回复
tangwule
2008年06月25日 22:09:42
4楼
可以,但你的散热器会很大
回复
lrd2334
2008年06月27日 16:23:24
5楼
供回水温度低,导致暖气平均温度和室内设计温度的差值减少,散气片数量增高,增加投资。
回复
hsgk
2008年07月01日 17:34:17
6楼
看了晕
75度供,用户还不把你骂哭了:lol
回复
275647393
2008年07月07日 11:39:17
7楼
温度每下降10度,散热器就要增加30%,集中供暖温度去掉管网热力损失实际到用户家里也就70度左右,如果使用75度的水供热的话,散热量要增加N多,呵呵,成本就上去了。而且还不热、。
回复
cyfengmm
2008年07月07日 14:57:46
8楼
多少度都是可以的,但散热器等的散热量是与△t=((t1+t2)/2)-tn有关,不只是单单的温差