框剪结构的问题
l12315
l12315 Lv.2
2008年06月25日 11:16:54
只看楼主

在框剪结构设计的过程中,框剪结构的最大层间位移角不出现在底部和顶部,而是出现在结构体系的中间层部位,请教各位高手,这是什么道理?

在框剪结构设计的过程中,框剪结构的最大层间位移角不出现在底部和顶部,而是出现在结构体系的中间层部位,请教各位高手,这是什么道理?
免费打赏
天柱
2008年06月25日 22:17:40
2楼
结构底部框架层间变形大;结构顶部框架层间变形小。
结构底部剪力墙层间变形小;结构顶部剪力墙层间变形大。底部和顶部变形小的限制变形大的。
结构中部两者变形都不算小,所以层间变形出现在中部。并且随两者刚度比的变化,最大值的位置也在变。
回复
设计牛
2008年06月28日 14:19:05
3楼
又学了一招
这版改的也太不方便了,登录来登录去。回复也很不方便,
还是老版的比较简介啊,土木人么搞那么复杂不值当。
回复
lipengwj
2008年06月29日 18:34:38
4楼
2楼是正解。一般出现在楼高的2/3处。
回复