给排水措施书上热水管道热损失公式为Q=1.163πDLK(1-η)(tm-tj)单位w给排水设计手册上公式为W=πDLK(1-η)(tm-tj)单位kj/hQ,W-管段热损失D-管段计算外径mL-管段长度mK无保温管段传热系数,Q公式为W/m2℃,W公式为kj/m2*h*℃tm-计算管段平均水温℃tk-空气温度℃我想问Q公式里的1.163是怎么来的。我搞不懂。另外我计算得的热损失只占小时耗热量的3.67%,而规范条文说明中为25%~30%,我的计算结果小了吗?我是按给排水手册算的。
给排水设计手册上公式为W=πDLK(1-η)(tm-tj)单位kj/h
Q,W-管段热损失
D-管段计算外径m
L-管段长度m
K无保温管段传热系数,Q公式为W/m2℃,W公式为kj/m2*h*℃
tm-计算管段平均水温℃
tk-空气温度℃
我想问Q公式里的1.163是怎么来的。我搞不懂。另外我计算得的热损失只占小时耗热量的3.67%,而规范条文说明中为25%~30%,我的计算结果小了吗?我是按给排水手册算的。