求助:含固体管线,旁路阀的放在上面还是下面?
m438978732
Lv.2
2008年06月24日 14:46:59
来自于
环保工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
遇到个问题,向兄弟们请教一下:某液体管线,含一定量固体杂质。管线上需要装一个调节阀组,阀组的旁路因现场原因不能布置在同一平面。问题:旁路阀应该在调节阀的上面还是下面?
遇到个问题,向兄弟们请教一下:某液体管线,含一定量固体杂质。管线上需要装一个调节阀组,阀组的旁路因现场原因不能布置在同一平面。问题:旁路阀应该在调节阀的上面还是下面?
免费打赏
ziyang0511
2008年06月30日 09:05:34
2楼
个人认为应该是在上面
回复
m438978732
2008年07月02日 10:35:09
3楼
看看这里讲的,
(9)介质中含有固体颗粒的管道上的调节阀应与旁路阀布置在同一个平面上或将旁路阀布置在调节阀的下方---引自 《石油化工管道安装常识》
谁能解释下?
回复
相关推荐
装配式建筑机电管线预留预埋方法
电气资料库
2024-03-18 14:42:34
三套房开箱!老屋改造有这7点要注意,管线、视野都上榜!
家装设计
2024-03-14 10:16:03
北京:新/扩建再生水厂19座,新(改)建污水收集管线169公里
水处理
2024-03-14 09:08:33
给排水水暖管线预埋施工
给排水工程施工图
2024-02-27 16:01:43
住建部:我国将每年改造10万公里以上地下管线!
市政给排水
2024-02-21 10:58:55
机电各专业管线间距要求
给排水资料库
2024-02-05 10:55:25
砂卵石地层大直径盾构始发下穿管线群施工技术———以成都轨道交通17号线温明区间盾构工程为例
隧道工程
2024-01-31 11:19:27
机电管线穿越结构变形缝的正确做法
电气工程施工
2024-01-29 14:48:28
天正给排水怎么设置管线标注样式
天正给排水
2024-01-22 11:19:48
机电管线防火封堵施工标准做法
建筑施工
2024-01-16 10:01:04
天正给排水T20 V10.0 公测版到期后,所有管线出错
天正给排水
2024-01-13 10:26:45
管线穿越防火分区、防火卷帘工艺
给排水资料库
2024-01-10 10:47:03
史上最严!住建局:厨卫楼板内不得预埋管线!标准层施工周期不少于6天/层!
时事快讯
2024-01-10 10:15:00
电气二次配管安装方法及施工工序,先弹线,再稳盒,最后敷设管线
电气工程施工
2024-01-09 11:45:50
史上最严!住建局:混凝土主体结构施工工期不得少于6天/层!厨卫楼板内不得预埋管线!
新政新规
2024-01-09 09:55:47
厨卫楼板内不得预埋管线!最严工程质量管控要求发布!
建筑施工
2024-01-06 10:32:29
图解家装暗敷管线,线管内穿电线具体操作要求
电气工程施工
2023-12-21 10:09:42
绝美的管线明装,质量与安全并存!
电气工程施工
2023-12-20 11:17:15
重庆市市政工程管线综合、城市综合管廊工程设计文件编制技术规定和审查要点(征求意见稿)
规范资料
2023-12-15 17:57:46
住建局:厨卫楼板内不得预埋管线!
电气工程原创版块
2023-12-14 10:00:07
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开