22楼
如果建筑物只有一层呢?也应该有冷风渗透量呀。
回复
23楼
怎么计算书中显示的冷风渗透量还是0呢?
[
本帖最后由 cflm00 于 2008-6-26 10:21 编辑 ]
回复
24楼
风机盘管上的三根水管线能不能做成可以控制它显示或不显示呢,或者干脆只保留接口信息,而不用显示这三根线呢,有了这三根线搞得风机盘管很丑,尤其是风平面图上,每个风机盘管上多三根线,多丑啊。
回复
25楼
只有一层时窗户的中心线距地面楼板高度默认为2,大于建筑此时的中和面标高(1.5),所有没有冷风渗透。
如图:把该参数改为<1.5,就有渗透了
回复
26楼
再请问一下,在非天正建筑底图下做的工程,如何标注房间号及房间负荷。
回复
27楼
得先转为天正建筑的墙体,再搜索出房间即可。
回复
28楼
水力计算模块当中立管的不平衡计算好像有问题,同样的立管都相差15%以上,觉得有点问题!
回复
29楼
:Q 不知道天正暖通的试用版是不是很多功能已经关闭了,计算负荷时候,点1号楼老是死机,
回复
30楼
你可以把具体情况说一下,或传上来图纸,这样大家才能更好的帮助你啊:)
回复
31楼
7.6比7.5好用!
不知道正版7.5怎样升级到7.6?
我不会白买了吧?
回复