天正暖通7.X版及之前版本问题反馈专用贴
my_home
my_home Lv.8
2008年06月23日 14:38:29
来自于天正暖通
只看楼主

为了感谢您的长久支持,这版软件提供的试用时间仍为500小时,请您放心使用,在使用过程中,希望您能多提意见或建议,也可以随时给我们反馈信息,在此,感谢一直关注天正暖通的网友们,希望您今后能一如既往的支持天正:loveliness: 本贴为问题反馈专用贴,请不要另开新贴,也不得发表与此无关的话题,一经发现,将做删除处理,谢谢合作:):call: 程序下载地址:http://bbs.co.163.com/content/0_1108214_1.html

为了感谢您的长久支持,这版软件提供的试用时间仍为500小时,请您放心使用,在使用过程中,希望您能多提意见或建议,也可以随时给我们反馈信息,在此,感谢一直关注天正暖通的网友们,希望您今后能一如既往的支持天正:loveliness:

本贴为问题反馈专用贴,请不要另开新贴,也不得发表与此无关的话题,一经发现,将做删除处理,谢谢合作:)

:call: 程序下载地址: http://bbs.co.163.com/content/0_1108214_1.html

[ 本帖最后由 my_home 于 2009-11-16 10:08 编辑 ]
免费打赏
cflm00
2008年06月26日 10:19:51
22楼

如果建筑物只有一层呢?也应该有冷风渗透量呀。
回复
cflm00
2008年06月26日 10:20:04
23楼
怎么计算书中显示的冷风渗透量还是0呢?

[ 本帖最后由 cflm00 于 2008-6-26 10:21 编辑 ]
回复
luqionghua
2008年06月26日 12:56:23
24楼
风机盘管上的三根水管线能不能做成可以控制它显示或不显示呢,或者干脆只保留接口信息,而不用显示这三根线呢,有了这三根线搞得风机盘管很丑,尤其是风平面图上,每个风机盘管上多三根线,多丑啊。
回复
onekm
2008年06月26日 13:17:54
25楼

只有一层时窗户的中心线距地面楼板高度默认为2,大于建筑此时的中和面标高(1.5),所有没有冷风渗透。
如图:把该参数改为<1.5,就有渗透了
回复
cflm00
2008年06月26日 14:58:34
26楼
再请问一下,在非天正建筑底图下做的工程,如何标注房间号及房间负荷。
回复
onekm
2008年06月27日 10:38:19
27楼

得先转为天正建筑的墙体,再搜索出房间即可。
回复
askedme200100
2008年06月30日 10:34:46
28楼
水力计算模块当中立管的不平衡计算好像有问题,同样的立管都相差15%以上,觉得有点问题!
回复
shibushi1983
2008年06月30日 11:41:04
29楼
:Q 不知道天正暖通的试用版是不是很多功能已经关闭了,计算负荷时候,点1号楼老是死机,
回复
onekm
2008年07月01日 10:17:23
30楼

你可以把具体情况说一下,或传上来图纸,这样大家才能更好的帮助你啊:)
回复
喋血东京
2008年07月02日 09:34:47
31楼
7.6比7.5好用!
不知道正版7.5怎样升级到7.6?
我不会白买了吧?
回复

相关推荐