讨论一道题吧,06年暖通第二天下午第7题
dongyx_56
dongyx_56 Lv.2
2008年06月23日 11:49:06
只看楼主

7. 一厂房排风量66kg/s,排风温度36.9度,室内温度32度,室外温度28度,问排风带走的热量分析:我是直接按 66x1.01x 36.9 做的怎么觉得怪怪的啊,其他人补充的是66X1.01X(36.9-28)?正确吗?大家讨论下啊

7. 一厂房排风量66kg/s,排风温度36.9度,室内温度32度,室外温度28度,问排风带走的热量
分析:我是直接按 66x1.01x 36.9 做的
怎么觉得怪怪的啊,其他人补充的是66X1.01X(36.9-28)?正确吗?大家讨论下啊
免费打赏
dongyx_56
2008年06月23日 11:58:30
2楼
按照全面换气量消除余热的公式,用的是排出空气的温度—进入空气的温度,
计算排风带走的热量,从室内室外整个热量平衡来看,也应该是这样的,就是后者正确
,不过仅从室内热平衡来看,认为是:排出空气的温度—室内空气的温度
回复
dongyx_56
2008年06月23日 12:04:49
3楼
我晓得了,应该按照室内室外整个热量平衡来看,放入大气多少热量,就要给房间多少热量,也就是应用(36.9-28),也应该是排风带走的热量
回复
donglei1981
2008年06月24日 09:30:54
4楼
我认为排风带走的热量应该是排风量X(排风温度-室内温度)
回复
dongyx_56
2008年06月28日 07:29:31
5楼
哇塞,这样解释有道理啊!
回复
dongyx_56
2008年06月28日 07:30:18
6楼
你这样解释,我忽然还想明白了工程中我遇到的其它类似问题呢,谢谢啊
回复
1supergenius1
2008年09月22日 21:24:40
7楼
你们都明白什么了?说来听听
回复
zxx9019
2008年09月22日 22:55:26
8楼
我觉得应该是减去室外的温度。譬如今年考的显热交换的题目。就应该是室内温度减去室外温度,根据公式Q=mc(deltaT)计算,温差为室内温度减去室外温度。而全热根据Q=G(deltaH)计算。
回复
cxmcd
2008年09月23日 19:26:00
9楼
窗墙比,应该是窗的面积/(墙的面积-窗的面积),小于1吧,墙面积不扣除窗的面积,查GB50189-2005
回复

相关推荐