求助,木片水洗废水不达标!!没办法了
b4205
b4205 Lv.2
2008年06月20日 23:28:30
来自于水处理
只看楼主

本人在做一个纤维板厂(人造板厂)木片水洗废水的项目,设计水量600t/d,目前处理水量400t/d,水洗废水为棕色、含泥量较高80%左右 沉降性很差、COD=40000,PH:5左右处理工艺:原水-预沉池-调节池-混凝反应器(分别加PAC、PAM使水中泥絮凝沉淀)-竖流沉淀池-气浮-回用水池-预酸化池-UASB-SBR-排水池-生物接触氧化-混凝-斜管沉淀-外排运行情况:原水经混凝反应器,竖流后出水为橙色水质不清COD为12000左右,

本人在做一个纤维板厂(人造板厂)木片水洗废水的项目,设计水量600t/d,目前处理水量400t/d,水洗废水为棕色、含泥量较高80%左右 沉降性很差、COD=40000,PH:5左右
处理工艺:原水-预沉池-调节池-混凝反应器(分别加PAC、PAM使水中泥絮凝沉淀)-竖流沉淀池-气浮-回用水池-预酸化池-UASB-SBR-排水池-生物接触氧化-混凝-斜管沉淀-外排
运行情况:
原水经混凝反应器,竖流后出水为橙色水质不清COD为12000左右,
竖流出水加PAC经气浮曝气后加少量PAM反应,气浮出水为深褐色放置一段时间后有变为橙色,PH:5~6 、COD为8000左右
预酸化池加片碱调PH>8、COD:三四千(加排水池水稀释)
UASB:出水COD 1500左右 PH~8
SBR:两个池交替进水,每个池进水6小时,曝气10小时。开始时COD一直在300左右,最近一段时间上到600 ,活性污泥 SVI30=34%左右,SBR出水棕色,色度很高100倍以上

工程运行快一年了,气浮出水COD一直在8000左右,而且水的颜色很深,不管怎样改变PAC、PAM的用量效果都不好,对气浮跟SBR各位前辈有什么办法不?
请各位前辈教教小弟!!!小弟在这儿多谢了
免费打赏
feng29000
2011年12月20日 13:55:51
12楼
我也很想了解了解。。。。。。。。。。。
回复
飞啊飞啊
2011年12月20日 15:19:59
13楼
喔,一看,是去年的帖子,问题解决了,啊?
回复
维唯
2011年12月21日 12:42:25
14楼
本人有几点看法,供参考:
1、LZ说污泥量大,沉降性差,那么在气浮之前用竖流式沉淀池,是否多此一举,达不到沉淀的效果;
2、原水PH在5左右,属于酸性废水,可将竖流式沉淀池改造为PH调节池,调整PH值后再进行气浮,一方面减轻气浮设备的腐蚀性,另一方面为后续厌氧PH调节做铺垫;
3、气浮后的回用水池用于做什么,气浮后的水并没达标,回用于干嘛,LZ没介绍清楚;
4、UASB的温度是多少?温度对厌氧影响很大,去除率太低,可以想办法提高废水温度;
5、SBR池与生物接触氧化池位置反了,接触氧化池的抗负荷能力比SBR要强,为何还放在后面?
回复

相关推荐