十二层住宅楼排水管需要专用排气管吗???
lovesky330
lovesky330 Lv.2
2008年06月20日 20:59:50
只看楼主

请问一下十二层住宅楼排水管需要专用排气管吗???废.污管不分开设应该可以吧???

请问一下十二层住宅楼排水管需要专用排气管吗???废.污管不分开设应该可以吧???
免费打赏
tnt-g996
2008年06月24日 11:33:29
12楼
要计算才知道,不过我一般都是顶伸。
回复
jizhengyu
2008年06月25日 15:49:44
13楼
计算确定是否需要设专用通气管,但一般多层和小高我都是设伸顶通气
回复
单坤
2008年07月03日 16:44:20
14楼
污水、废水分开排放,可以不用专用通气管。
回复
单坤
2008年07月03日 16:46:07
15楼
污水、废水分开排放,可以不用专用通气管,排水管采用内螺旋管。
回复
土哥威武
2008年07月03日 22:16:28
16楼
本人和审图办沟通过,放大立管管径,伸顶透气!
比如本来立管DN100就够,采用 DN150,就可以了!
回复
liangziyy
2008年07月04日 12:16:23
17楼
虽然建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管~~
但是伸顶通气管有个排水能力要求,就是DN110的立管小于多少L/S的流量之内就可以设置伸顶。如果大于这个值,建议设置专用通气管~~