十二层住宅楼排水管需要专用排气管吗???
lovesky330
lovesky330 Lv.2
2008年06月20日 20:59:50
只看楼主

请问一下十二层住宅楼排水管需要专用排气管吗???废.污管不分开设应该可以吧???

请问一下十二层住宅楼排水管需要专用排气管吗???废.污管不分开设应该可以吧???
免费打赏
黑老五
2008年06月20日 21:04:46
2楼
不需要,只要伸顶透气管即可。。。。。。。。
回复
lovesky330
2008年06月20日 21:10:27
3楼
谢谢指点,只是有一个问题,我这边是广东,为什么有些人设专用通气管,有些人不设,差不多是同高,有点不解!!!
回复
黑老五
2008年06月20日 21:15:55
4楼
一般通过计算确定,有些情况两者均可,本人倾向伸顶透气,占地少。
回复
lovesky330
2008年06月20日 21:18:18
5楼
我也是觉得太占地方,所以不想设,我就是怕到最后审图公司通不过就完了~~~
回复
lushuier
2008年06月20日 21:57:42
6楼
:hug: :lol 要求高就设 要求不高计算后可以不设
回复
gejianfeng2000
2008年06月21日 20:59:27
7楼
《建筑给水排水设计规范》
4.6.2 -2 建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。
(一般我如果用的是螺旋管的话我就不设专用通气管了)
回复
qinyihan
2008年06月23日 21:19:44
8楼
一般情况10层以上宜设置,但如果计算流量满足规范要求,可以不设置专用通气立管。但是为了保证排水畅通,可以采取一些单管排水方法来提高通气能力。
回复
raypan
2008年06月23日 23:07:11
9楼

江苏是肯定要的。。HOHO 其它的不知道
回复
fzq19760709
2008年06月24日 10:18:21
10楼
一般通过计算确定,看排水流量是否大于排水管的最大通水能力,如果大于就要设置,否则就不设。如果考虑到建筑档次较高,就设置专用通气管。如果采用DN150的管道,本人倾向伸顶透气,占地少。
回复
korterry
2008年06月24日 11:29:14
11楼
污废分流,建议卫生间设置专用通气管
回复

相关推荐