请高手赐教:五芯电缆零序阻抗与四芯电缆的零序阻抗一样吗?
xhcq2005
xhcq2005 Lv.2
2008年06月20日 15:43:36
只看楼主

在计算单相短路电流时,遇到一个问题,就是大多手册给的都是四芯电缆的相保阻抗,但是民用建筑电气设计中,很多场合是五芯电缆,查阅了很多手册和资料包括论文,都没有找到五芯电缆的零序阻抗和相保阻抗,很多资料都是给的四芯的,难道五芯电缆阻抗(或相保阻抗)与同截面的四芯电缆零序阻抗相同吗?   本人想用exell编写一个短路电流计算表,急需这方面的资料,有哪位高手能不吝赐教,相当感激!

在计算单相短路电流时,遇到一个问题,就是大多手册给的都是四芯电缆的相保阻抗,但是民用建筑电气设计中,很多场合是五芯电缆,查阅了很多手册和资料包括论文,都没有找到五芯电缆的零序阻抗和相保阻抗,很多资料都是给的四芯的,难道五芯电缆阻抗(或相保阻抗)与同截面的四芯电缆零序阻抗相同吗?
   本人想用exell编写一个短路电流计算表,急需这方面的资料,有哪位高手能不吝赐教,相当感激!
免费打赏
atu16
2008年06月20日 19:18:09
2楼
第五芯只做接地用,你把它看成是楼板内的一根钢筋就行了。所以一般四芯电缆的参数即五芯的
回复
pangzi13
2008年06月21日 16:53:26
3楼
同意楼上 第五芯只做接地用
回复
childishchina
2011年06月02日 16:00:05
4楼
单相短路电流是通过第五根芯线PE线流通的,楼上说法不赞同,PE线阻抗与计算相线阻抗的方法相同
回复
baosqq
2011年06月02日 22:07:10
5楼
楼主的计算软件弄成了没?能否分享下?
回复
sbg2000
2015年12月21日 09:33:59
6楼
第五芯只做接地用,一般不计算
回复
electricity
2016年06月14日 11:12:10
7楼
相保计算同相中计算,手册上说的。这个正确计算式很繁琐的,大致算算行了,呵呵。