13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警系统: 2 多层及单层建筑2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。所有的公共建筑,无论面积大小均需设火灾自动报警系统,是否太过分了?13.9.12 应急照明电源应急照明电源应符合下列规定: 按防火分区设置应急照明配电箱。每个防火分区均设应急照明配电箱?高层住宅仅电梯前室有1~2只应急照明灯具,也要每层设一只应急照明配电箱?13.9.11 12~18 层普通住宅的消防电梯和普通客梯,若消防电梯兼作客梯且两类电梯公用
13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:
2 多层及单层建筑
2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。
所有的公共建筑,无论面积大小均需设火灾自动报警系统,是否太过分了?
13.9.12 应急照明电源应急照明电源应符合下列规定:
按防火分区设置应急照明配电箱。
每个防火分区均设应急照明配电箱?高层住宅仅电梯前室有1~2只应急照明灯具,也要每层设一只应急照明配电箱?
13.9.11 12~18 层普通住宅的消防电梯和普通客梯,若消防电梯兼作客梯且两类电梯公用
前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,
由配电箱至相应设备采用放射式供电。
此条比较合理,但违反《高规》9.1.3条:消防用电设备应采用专用供电回路。
12.9.2 浴池的安全防护应符合下列规定:
6.除安装在2区内的防溅型剃须插座外。
此条违反国标GB16895.13-2002 701.53条:在0、1、2区内,不应装设开关设备及附件。
7.5.3 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关。
均要采用4极ATS?
2楼
感觉新民规有些地方写得太死。:)
书店里还有一本很好的书《民用建筑电气设计规范》实施指南 ,他对条文做了很好的说明!
回复
3楼
新规范还没有拿到手,拿到再看
回复
4楼
回复
5楼
13.9.11 12~18 层普通住宅的消防电梯和普通客梯,若消防电梯兼作客梯且两类电梯公用
前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,
由配电箱至相应设备采用放射式供电。
===============================
双电源切换箱能供客梯电力么,能供电梯机房的照明,插座,电梯井检修照明,检修插座么????
回复
6楼
新民规的确有好多东西需要琢磨了
回复
7楼
我个人认为,民规作为技术规范,由于其涉及方面广,与多本国家规范有重合的地方,不应列出太多强制条文。
回复
8楼
应该可以带电梯和辅助设备,除非备用电源功率太小或者输电电缆不符合要求。不知道楼主为何认为末端双电源自动切换箱不能带负载?可以请你讲讲理由吗?
回复
9楼
呵呵,本单位在一个省会城市,一个省审图所,一个市审图所,至于到哪里审图,由甲方决定,效果一样。
设计中遇到一个搞笑的问题,双电源切换箱带客梯,带机房辅助负荷在省审图所可以通过,没有问题,到市审图所则被拒绝,和审图的工程师电话交流过,谁也说服不了谁,不想抬杠,只好从之,
[
本帖最后由 chenpeng2632 于 2008-6-26 18:29 编辑 ]
回复
10楼
13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:
2 多层及单层建筑
2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。
===========================================
这条要命,一层平房如果做办公室也要报警????????????
整个胡来。
[
本帖最后由 chenpeng2632 于 2008-6-26 18:30 编辑 ]
回复
11楼
简直是扯淡
回复