屠宰废水的一些技术参数,请高手提出宝贵的意见,谢谢!
zhangshen021583
2008年06月20日 10:45:35
来自于水处理
只看楼主

由于分公司屠宰废水的工程很多,各家环保公司提出的方案差异非常大,我想规范一下方案中的一些技术参数,请大家提出宝贵的意见。一.进出水水质要求:进水: COD:2500mg/L BOD5:1200mg/L 氨氮:120 mg/L 动植物油:200 mg/L SS:800 mg/L 出水:达到《肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92》一级排放标准二.工艺技术要求1. 机械隔栅:采用全不锈钢结构,栅隙3mm。

由于分公司屠宰废水的工程很多,各家环保公司提出的方案差异非常大,我想规范一下方案中的一些技术参数,请大家提出宝贵的意见。

一.进出水水质要求:
进水: COD:2500mg/L BOD5:1200mg/L 氨氮:120 mg/L
动植物油:200 mg/L SS:800 mg/L
出水:达到《肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92》一级排放标准

二.工艺技术要求
1. 机械隔栅:采用全不锈钢结构,栅隙3mm。
2. 隔油沉淀池:表面负荷控制在2.5 m3/ (m2•h)。浮油排入集油池。
3. 调节池:采用曝气调节池,水力停留时间为12h;如考虑分公司地质、管网标高等情况,可在调节池前增加集水池,集水池水力停留时间1-2h。
4. 溶气气浮池:气浮池需采用溶气气浮,表面负荷控制在3.0 m3/ (m2•h)。
5. 水解酸化池:水力停留时间4h,内设组合填料,填料厚度3m,内置潜水搅拌机。
6. 缺氧池:水力停留时间2h。水解酸化池出水、污泥回流、硝化液回流在此处充分混合。
7. 好氧池:水力停留时间10h。采用接触氧化+活性污泥的处理工艺,内设组合填料,填料厚度2.5m。好氧池末端硝化液回流至缺氧池中,回流比100-150%。
8. 二沉池:二沉池采用竖流式沉淀池,表面负荷控制在0.8 m3/ (m2•h)以内。如水量过大可采用辐流沉淀池。
9. 消毒池:采用加氯消毒,接触时间0.5h。
10. 隔油沉淀池底部废渣、气浮池浮渣、生化池剩余污泥排入污泥浓缩池,经浓缩后进入带式压滤机压滤,带式压滤机带宽1m,水量过大可增至1.5m。
免费打赏
hyh888
2008年06月24日 08:54:25
2楼
接触氧化+活性污泥的处理工艺?COD:2500mg/L这么高,我想还是用二级接触氧化好些吧!
回复
zhangshen021583
2008年06月25日 15:58:19
3楼
接触氧化+活性污泥指的是好氧池内同时存在接触氧化和活性污泥工艺,由于设定COD比较高所以采用水解酸化的A-A-O工艺!:)
回复
lsnhdt
2008年06月30日 10:52:50
4楼
调节池.气浮.水解酸化.好氧.沉淀.消毒.这工艺是可行的.最好用三级氧化处理!不知各位还有好的方案,请指教!谢谢了!
回复
dengpian25
2008年08月28日 11:34:08
5楼
担心氨氮无法达标,楼主
可考虑二级好氧处理设施:loveliness:
回复
i_believe_yuan
2008年09月12日 10:11:12
6楼
这个工艺已经完全能达标出水了,氨氮在缺氧-好氧阶段能去除
回复
scubao
2013年08月21日 14:58:25
7楼
停留时间太短了吧
回复
liballack
2013年08月21日 15:16:35
8楼
个人觉得水解酸化池和缺氧池停留时间有点小。。。。。
回复
gjlgjl0705
2013年09月01日 01:22:25
9楼
这个工艺流程有点保守。可以看的出来,设计者对生化系统不敢保证是否达标才会采用3级生化的。
回复
scysgj
2013年09月02日 11:37:49
10楼
liballack 发表于 2013-8-21 15:16 个人觉得水解酸化池和缺氧池停留时间有点小。。。。。赞~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐