电话、网络、电视、监控的布线可以穿在同一线槽吗?
lc670
lc670 Lv.3
2005年03月08日 21:21:37
只看楼主

电话、网络、电视、监控的布线可以穿在同一线槽吗(在同一层的走道上)

电话、网络、电视、监控的布线可以穿在同一线槽吗(在同一层的走道上)
免费打赏
fittermouse
2007年03月31日 16:13:15
32楼


严重同意,
回复
hjiagdng
2007年03月31日 21:14:36
33楼
只要能保证线路之间的绝缘,放在一起有什么关系;电视线传输的频率虽高但有屏蔽层。
回复
cui0513
2007年04月02日 19:32:05
34楼
电话、网络可以同槽, 别的必须加隔板分开。保证各个系统之间的电气屏蔽良好!
回复
无名草1
2007年04月27日 09:25:50
35楼
主要是防止视频干扰,分开敷设比较好
回复
xushibin
2007年04月27日 17:34:17
36楼
太好了啊,真是很感谢楼主啊!在此向楼主表示崇高的敬意!!! 我们可以在这里互吐心声,互相学习,进一步提高我们的设计水平,为社会为人类服务,让我们共同携手,创造美好的未来! tongyi
回复
飞影道人
2007年04月28日 08:38:18
37楼
一直都同槽敷设,没问题,如果有问题只能说明用的缆线有问题。
现在的缆线屏蔽性能都非常好。
回复
lao_jin
2007年04月28日 11:44:04
38楼
是那种槽盒(金属、PVC)?
回复
lch999
2007年04月28日 11:59:37
39楼
以上各个系统的频率范围
1、电话:30~30Hz
2、网络:0-100MHz
3、监控(视频信号):0-7MHz
4、监控(控制信号):0-9.6KHz
5、有线电视0~850MHz

如果是频率范围的电缆可以安装在一条桥架内,频率范围重合的如果非要安装在一条桥架内,必须加金属隔板
回复
zyb000
2007年04月28日 16:15:44
40楼
我们施工的办公楼电话,宽带线设计图上是同穿一根管PVC15/一组线,PVC20/两组线,这样允许吗?管径是不是小了点?
回复
wx_911
2007年04月28日 17:03:28
41楼
电话\宽带可以一个线槽敷设,电视与可视对讲可以一个线槽敷设,监控建议单独一个线槽,消防单独一个线槽...
回复

相关推荐