次梁要不要加构造钢筋?
xhy0534
xhy0534 Lv.6
2008年06月19日 09:32:18
来自于建筑施工
只看楼主

03G101上在梁平法施工图制图规则上说:当梁腹板高度≥450mm时,需配置纵向构造钢筋。03G101是针对现浇混凝土框架梁、剪力墙等构造的,对于次梁没有说,次梁≥450mm时,用加腰筋吗?我们现在的施工图,有的次梁为250*700,确没有构造钢筋,不知道是不是应该加?

03G101上在梁平法施工图制图规则上说:当梁腹板高度≥450mm时,需配置纵向构造钢筋。03G101是针对现浇混凝土框架梁、剪力墙等构造的,对于次梁没有说,次梁≥450mm时,用加腰筋吗?
我们现在的施工图,有的次梁为250*700,确没有构造钢筋,不知道是不是应该加?
免费打赏
hb-623
2008年06月19日 15:14:20
2楼
应该加,同时做好技术资料!
回复
lixiaorui668
2008年10月17日 11:45:16
3楼
我也认为应该加腰筋,图集不是只指框架主梁的
回复
co0715
2008年10月18日 00:32:56
4楼
楼主是做设计吗
按图施工!
回复
zw1126
2008年10月19日 22:41:42
5楼
要加,03G101那一条不只是针对KL梁,L梁一样要加,这个是构造要求
回复
lwy133
2008年10月27日 18:18:41
6楼
要加,同意楼上的说法!
回复
wang588
2008年10月27日 19:03:04
7楼
必须加 ,腹板高度大于等于450就加
回复
turion
2008年10月27日 21:37:01
8楼
要加的,问问设计是不是搞错了
回复
zlixiuming1981
2008年11月04日 11:19:49
9楼
应该加,你理解错了,再好好想想,你就会明白的..:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
jaingxy
2008年11月04日 14:32:48
10楼
应该加,次梁的单跨受力和主梁没有太大的区别,大于450的次梁也要加的。
回复
gouyunhan
2008年11月04日 18:30:22
11楼
梁的构造钢筋是防止梁侧砼因收缩而产生裂缝
固定箍筋
你说的这种情况必须加的
不知道你现在的设计能满足配筋率的要求吗
回复

相关推荐