露天的机械式立体停车库的消防问题?
huhu84
huhu84 Lv.4
2008年06月18日 22:59:02
只看楼主

露天设置的三层机械式立体停车库,就是说没有围护结构,放置在室外,消防该怎么做呢?我觉得室外消火栓、喷淋要做的,室内消火栓应该不存在这个问题吧。流量分别是15、30升每秒?另外还有个地下车库和这个露天的一起做,这个要做室内消火栓的,那么做喷淋的话我想把两个车库做成一个湿式报警系统,可以吗?好像有一条说喷淋系统用于保护不用结构的建筑时不能做成一个系统的。请大家发表意见

露天设置的三层机械式立体停车库,就是说没有围护结构,放置在室外,消防该怎么做呢?
我觉得室外消火栓、喷淋要做的,室内消火栓应该不存在这个问题吧。
流量分别是15、30升每秒?
另外还有个地下车库和这个露天的一起做,这个要做室内消火栓的,那么做喷淋的话我想把两个车库做成一个湿式报警系统,可以吗?好像有一条说喷淋系统用于保护不用结构的建筑时不能做成一个系统的。
请大家发表意见
huhu84
2008年06月18日 23:23:22
2楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 ,7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
回复
huhu84
2008年06月19日 18:57:54
3楼
没人知道》》?
回复
huhu84
2008年06月20日 22:06:24
4楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
tfxf123
2009年05月05日 11:11:20
5楼

08年的帖子了,希望有更多的朋友关注。
回复
zjabc
2009年05月05日 11:22:37
6楼
室外不需要设置喷淋,喷淋受气流影响比较大,效果未必能可靠。
回复
hulianxi999
2010年06月07日 19:19:42
7楼
我也想知道,学习中
回复
zyl_19820605
2010年06月07日 19:44:54
8楼
我也想知道
回复
lz689706
2014年11月08日 15:52:44
9楼
车库要求做喷淋,室外停车场没有要求。
回复
hetae
2014年11月10日 09:40:21
10楼
室外露天的我觉得不算是车库,算是停车场,不用设置消防给水系统。
回复
zhanghaijun760209
2014年11月10日 10:37:33
11楼
要做喷淋的话,一般情况还要做干式系统
回复