请教厂用备自投的整定,请高手帮忙。急!急!急!
wj26630034
wj26630034 Lv.2
2008年06月18日 22:51:51
来自于继电保护
只看楼主

请问有没有用过南京南自的NAS913系列的备自投的?有没有人知道其中“进线过电流”该如何整定?兄弟在这儿先谢谢大家了!或者别厂的也可以,兄弟参考一下。

请问有没有用过南京南自的NAS913系列的备自投的?有没有人知道其中“进线过电流”该如何整定?兄弟在这儿先谢谢大家了!或者别厂的也可以,兄弟参考一下。
免费打赏
lingxuct
2008年06月20日 05:47:59
2楼
“进线过电流”该如何整定?
原则:“进线过电流”是各出线速断的远后备保护,也是母线故障的直接保护,它要与进线电源侧速断、带时限速断和过流作配合。
本段出线速断拒动时靠进线过流跳母线,整定值稍小于进线电源侧过流。
回复
wj26630034
2008年06月22日 22:55:50
3楼
我说的是“进线过电流闭锁备自投”,不好意思,我没有说清楚。
它并不是一个保护,只是当进线电流超过定值时要闭锁备自投15S,目的应该是防止母线故障时,电压降低使备自投误动作,导致备用电源切到故障上。
回复
tiaoshi2002
2008年06月23日 23:05:10
4楼
一般整定为0.2-0.5A就可以了
回复
lingxuct
2008年06月24日 12:27:30
5楼
故障闭锁CZT,在故障跳闸时,有一只(闭锁)继电器动作并自保,其常闭断开BZT回路。

NAS913内部应该有故障闭锁逻辑。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-6-24 12:29 编辑 ]
回复