设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。
设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。
2楼
补充一点,四极开关为漏电开关
回复
3楼
TT制接地系统哟,应该接三相和零线!
回复
4楼
再补充一点,插座所带负荷为热水器
回复
5楼
我们公司也经常出现这样的问题,电动机用三相四孔插座的话,你认为接零还是接地,我认为接地,你的问题同样,应该接地
回复
6楼
这个问题是老生长谈的事了,以我个人以为还是要看将来所带的负荷.
负荷是否需要N线,比如现在的三相空调,即使你前面用漏电开关,但是空调是需要N线的,所以还是要接N线,如果接PE线,那使用就跳电.其实他的PE线只好在插头外跳接了,因为要找三相五线插头还是比较困难的.如果这种插头普遍那这个问题就不会这么争论不休了.
另外负载是三相平衡负荷无N线,那就接PE线.
回复
7楼
同意6楼的看法 看负荷需不需要N线
回复
8楼
插座上有接地符号,不可能接N线的,否则这接地符号有什么用?!
如果想用带220V负载的三相四线,需要在插座外做特殊符号,以免使用人搞错(N线如果与接地线通——外壳往往与大地相通的,使用中四极漏电开关会跳的)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-6-20 12:00 编辑 ]
回复
9楼
同意8楼的说法:victory:
回复
10楼
看你的供电系统是哪一种的如果是tt则接n,如果是tn则接pe
回复
11楼
应该接三相加地线:lol :lol
回复