一般的设备可以查数据手册,但是总的一个楼就不知道去哪得数据了,比如一个办公楼,那首先应该知道其它确定的自然功率因数吧,然后才能算出补偿容量吧,请大侠们指导一下啊!!!
一般的设备可以查数据手册,但是总的一个楼就不知道去哪得数据了,比如一个办公楼,那首先应该知道其它确定的自然功率因数吧,然后才能算出补偿容量吧,请大侠们指导一下啊!!!
2楼
那就以电源一般的功率因数0.8计算,如果使用灯具荧光灯较多有没有补偿那在考虑降低一点.
回复
3楼
使用软件算得出来,小点的工程凭经验猜,大的工程要计算书算
回复
4楼
严重支持2楼!
普通照明、空调等(无大功率电机)的负荷,无法知道确切的cosφ时,按0.8计算。
回复
5楼
一般照明选用节能型电子镇流器,功率因数达到0.9以上,所以照明应按0.9,其他0.8
回复
6楼
按照手册上计算,实际中由于各时段用电不一,功率因数是个动态变量
回复