在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。
在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.
在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?
或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?
在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。
2楼
计算一下就可以了。
关键是还要知道一些参数:
(1)制冷剂的种类
(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?
(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。
回复
3楼
非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!
1、制冷剂为氟利昂,R22。
2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。
3、普通空冷氟利昂压缩式制冷的话,换热器采用铜管套铝肋片。
回复
4楼
没有人来帮帮我吗
回复
5楼
顶起来,仍然困惑中,等待答案.
回复
6楼
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了!
回复
7楼
这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可!
回复
8楼
机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。
今天有个问题请教高手,我用制冷剂代替换热器,结果会如何?
回复
9楼
大侠,你这是蒸发器还是冷凝器?是几排管的?如果是冷凝我个人认为有点小?
回复
10楼
非常感谢你的回答,对我很有用.
也期待各位的进一步探讨.
回9楼,制冷剂代替换热器是啥意思?
回复
11楼
回复