急,请教几个关于100m限高高层酒店的设计问题
mandy.wei
mandy.wei Lv.2
2008年06月17日 10:56:09
只看楼主

请问100m限高的高层酒店的供水系统一般采用什么样的形式?可以由屋面水箱直接统一供水吗?

请问100m限高的高层酒店的供水系统一般采用什么样的形式?可以由屋面水箱直接统一供水吗?
免费打赏
qqrr
2008年06月20日 05:52:16
2楼
屋顶水箱供水,不分区肯定超压了
肯定要分区供水啦
回复
gejianfeng2000
2008年06月20日 21:21:26
3楼
恩!!分区供水~~说实话还没有做到这么高的共建啊
回复
黑老五
2008年06月20日 21:23:45
4楼
分区变频供水,或无负压接力供水!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
疾风乡里963
2008年06月21日 11:26:44
5楼
高层的酒店供水系统一般采用分为高区中区及低区供水,如此才不致超过使用压力,如在各分区内的水压还是超过的楼层则采用减压阀来调整水压达到设计水压标准
回复
dicsen
2008年06月23日 13:49:28
6楼
做中间水箱,分区供水,而且还要做消毒处理.
回复
qinyihan
2008年06月23日 21:01:43