请教一下,同轴电缆可以传送控制信号吗?
327623
Lv.2
2008年06月17日 07:30:39
来自于
建筑智能化
+
关注
取消关注
只看楼主
电视监控系统的视频同轴电缆可以传送云台,光圈,变焦的控制信号到解码器吗?看得图纸说明上是这样写的。另,图纸上25台摄像机只给6台带云台的配了解码器,光圈和变焦的控制不用解码器吗?
电视监控系统的视频同轴电缆可以传送云台,光圈,变焦的控制信号到解码器吗?看得图纸说明上是这样写的。
另,图纸上25台摄像机只给6台带云台的配了解码器,光圈和变焦的控制不用解码器吗?
免费打赏
yuci78
2008年06月17日 15:25:03
2楼
可以送,建议用rvv2×0.5以上的线
回复
yuci78
2008年06月17日 15:30:59
3楼
可以送,施工时建议改用2×0.5以上的线
回复
qian68747
2008年06月25日 17:27:48
4楼
顶楼上的顶顶楼上的顶楼上的
回复
sleepinggod
2008年06月28日 15:58:06
5楼
普通的视频线是可以传输控制信号的,但是有前提,就是需要调制解调,例如现在成熟的共缆传输(其实这只是共缆的附属功能)
目前的简单架构的系统是不可以共同传输的,控制线要单独走,建议在100米内用RVVP2×0,5线,300米内用0.75,300米以上用1.0,通常不超过1000米
回复
777wuhan
2008年06月30日 08:55:07
6楼
同轴电缆传送控制信号早就有了,称之为“同轴视控”,不是新东西了。