单位一台25OKW的空压机,采用两根VV型3*120+2*70电缆并联使用(空气铺设,环境温度在35度左右,长度40米),加载运行电流为500A,空载电流为200A,使用快7年了,最近发现电缆温度很高,电缆表面平均温度在55~65度之间,如果说是因为电缆选型小的缘故,但单根120电缆载流量为270A,两根并联540A左右,应该够用吧?是否有并联系数没有考虑到?而且电缆使用至今,表面并没有老化,连接头的防水胶带都没有老化,是否是因为连接设备的位置环境温度过高(空压机配电箱内部温度在60度左右,电缆接头温度最高可达80度)引起电缆热传递,最终导致整条电缆温度过高?
单位一台25OKW的空压机,采用两根VV型3*120+2*70电缆并联使用(空气铺设,环境温度在35度左右,长度40米),加载运行电流为500A,空载电流为200A,使用快7年了,最近发现电缆温度很高,电缆表面平均温度在55~65度之间,如果说是因为电缆选型小的缘故,但单根120电缆载流量为270A,两根并联540A左右,应该够用吧?是否有并联系数没有考虑到?而且电缆使用至今,表面并没有老化,连接头的防水胶带都没有老化,是否是因为连接设备的位置环境温度过高(空压机配电箱内部温度在60度左右,电缆接头温度最高可达80度)引起电缆热传递,最终导致整条电缆温度过高?
2楼
电缆面积勉强了点,在环境温度升高时散热不好,所以本身温度也是加倍升高(环境温度大,电阻大,温度就升的更大)
如果不加电缆就运行多注意
回复
3楼
谢谢楼上回复!目前我们准备采取的措施是改进空压机配电箱环境温度,同时将并联电缆间距加大(以前是捆绑在一起的),待完成改进后观察一段时间再行决定!毕竟630A的低压断路器不应该温度达70度,估计与环境温度高关系大一些!如果温度仍然居高不下,准备更换原VV电缆为YCW型电缆,120YCW电缆载流量为316A,两根并联应该满足载流要求。150YCW电缆线径太大,铺设难度大,暂不做考虑!最终结果如何,我均在本贴贴出,大家共同探讨!
回复
4楼
学习一下 这方面不太了解
回复
5楼
根据我的理解,电缆温度只要在其绝缘温升范围内,就可以使用,一般情况下如果在65度,左右,我认为可以使用。
回复
6楼
VV型电缆的允许温度是70度,楼主的电缆表面平均温度在55~65度之间,应该是没有问题的。
回复
7楼
我认为更换电缆太浪费了,电流是达到了电缆载流量的上限,可以把两根电缆分开敷设一些,温度会降低一些,正常使用是没有问题的,就像夏季在太阳下暴晒的电缆不通电也可达到60度。
回复
8楼
YCW电缆俺很少见到,有人解释一下好吗?w代表什么意思?
回复
9楼
好像是橡胶软电缆。
回复
10楼
要求检查接线是否有松的,或者老化的.
回复