请教以下,我单位10KV高压一路出线电流表一直在摆动,幅度比较大,并且10KV总进线电流表也跟着在摆,请教以下到底是什么原因造成的?谢谢
请教以下,我单位10KV高压一路出线电流表一直在摆动,幅度比较大,并且10KV总进线电流表也跟着在摆,请教以下到底是什么原因造成的?谢谢
2楼
什么意思,电流大小在变化,电流表指针会摆动,这一点不用人教吧??
摆动幅度大(如不正常),请到负荷处检查原因吧,在这没人知道?!
回复
3楼
带的是什么负荷?
回复
4楼
带的是办公楼和居民小区负荷,应该不会有变化的负荷,而且长期观察摆动幅度一直都是那么大!我担心是不是我们的设备有什么问题?
回复
5楼
你的低压灯具是否有闪烁现象?如果有那是系统有接触不良的地方.
没有就查电流表电流到互感器这些二次线路有接触不良的地方.
回复
6楼
负荷中没有带一些冲击性的吧?你要检查你的出线和一次回路了,应该是有松动的问题存在,有没有试过换个电流表呢?
回复
8楼
是否是有装修的,象切割机等
回复