23万平方米小区想做热泵,造价如何?
zhlich2005
zhlich2005 Lv.2
2008年06月16日 16:58:47
来自于热泵工程
只看楼主

我公司新开发的23万平方米小区位于内蒙通辽市,冬季采暖想采用水源热泵供暖。但通辽地区没有过这方面的先例,一直采用传统的供热公司集中供热方式采暖。在这里想要向各位专业人士请教一下此方面的有关问题:一是技术方面的可行性,哪种热泵技术比较适合本地区。二是经济性造价方面大概得多少。三是建设完成后的运营成本每年得需多少钱。希望各位专业人士不吝赐教。基本数据:规划用地面积17万㎡;高层建筑面积:8万;多层:11.5万;商业及车库:3.5万,地下水位:7-8米。

2008年06月16日 17:42:22
2楼
可以做水源热泵,前提是地下水要丰富。23万平米未端采用地板辐射采暖,不含打井与室外管网、地暖,40元/平米左右。冬季运行费用2、5元/平米/月。陈先生13519632046
回复
liuyanmei07
2008年06月17日 00:41:46
3楼
建议先做地热资源调查,然后确认采用方式,如果有地热可以考虑采用地热井+水源热泵、没有地热资源考虑采用常温井热泵,具体可以分析。QQ:450896035
回复
zhlich2005
2008年06月17日 15:03:14
4楼
通辽属缺水城市,居民日常饮用水全靠地下水,地下水量一般。
回复
jiaoweek
2008年06月17日 16:23:15
5楼
通辽的辽河水都干涸了,地下水资源缺少,建议不要使用地热泵取暖。
回复
yanlufeng
2008年06月17日 20:02:00
6楼
建议;一,先打测试井,看水量、水温、水质后决定。
二,如果地下水不行,看附近有无污水处理厂,利用中水,,,
三,中水也没有,只能土壤源热泵,前提是项目周边可否埋管。
以上三条如果都不行,就不能上地源、水源热泵了。
回复
liuyanmei07
2008年06月18日 12:54:30
7楼
还是问问地质部门是否有地热资源,如果有就好作了,地热资源不是浅井而是高温地热水
回复
zhlich2005
2008年06月24日 07:44:39
8楼
谢谢各位朋友的热心解答,我会尽快咨询相关部门取得相关资料后,在操作。:time:
回复
xsnayun
2008年06月24日 08:39:14
9楼
打地源热泵可以吧!?
回复
小哨兵
2008年06月25日 14:33:37
10楼
地源热泵,完全可以满足要求
回复
meng_2002_md
2008年06月26日 18:08:37
11楼
地源热泵造价如何呢,比水源热泵成本是高还是低啊
回复

相关推荐

APP内打开