头痛的问题,举例:我这里有一台4.5MW/10.5KV的发电机,假如我能发3700KW的电,我所有设备总用量假设是2500KW,我并网发电后,电力局这里突然故障跳闸,要求我这里也要及时能跳闸,可我现在是倒送电,我该怎么停,请高人指点,小弟万分感谢

头痛的问题,举例:我这里有一台4.5MW/10.5KV的发电机,假如我能发3700KW的电,我所有设备总用量假设是2500KW,我并网发电后,电力局这里突然故障跳闸,要求我这里也要及时能跳闸,可我现在是倒送电,我该怎么停,请高人指点,小弟万分感谢
免费打赏
lingxuct
2008年06月16日 18:09:30
2楼
你发3700,自己用2500,并网(上网)1200,“电力局这里突然故障跳闸,要求我这里也要及时能跳闸,可我现在是倒送电,我该怎么停”?
有二个方面:
1、“电力局这里突然故障跳闸”是你与电力局的线路故障跳闸,因是故障,你的系统当然也要跳开故障线路,怎么跳?保护会动作的,重要线路一般都用光纤差动,电力局和你应该同时跳!
2、“我该怎么停”,不会停发电机吧?否则你的2500KW也没电了!!!把故障的线路一跳开,你就孤网运行!但你要设置好:系统一脱网,发电机一下子减轻负担1200KW!发电机会超速,自动调速机构动作是来不及的!
如果不是让你跳故障线路,那就用这超频信号跳并网断路器吧。