请教 集中供暖 高手 。急 !!!!
wyczy100x
wyczy100x Lv.2
2008年06月16日 09:09:36
来自于采暖供热
只看楼主

小弟近日有个问题,很初级,请各位高手赐教 本区采用集中供暖,原先的设备是3台板式换热器,2台循环水泵,带着12栋住宅楼,和156户小二楼, 现新增了102户小二楼的采暖面积,想初步计算一下原先的设备能不能带动这片区域,请教各位高手,应该怎么计算? QQ 54826982 谢谢各位了,加好友注明下 暖通。

小弟近日有个问题,很初级,请各位高手赐教
本区采用集中供暖,原先的设备是3台板式换热器,2台循环水泵,带着12栋住宅楼,和156户小二楼,
现新增了102户小二楼的采暖面积,想初步计算一下原先的设备能不能带动这片区域,请教各位高手,应该怎么计算?
QQ 54826982
谢谢各位了,加好友注明下 暖通。
免费打赏
riminton
2008年06月16日 16:08:09
2楼
先确定热负荷:原来的供热面积和增加的供热面积*热指标
在算换热器面积够不
在算循环泵流量扬程够不
补水应该不会有问题,就是补水泵运行时间长短的问题

要是新疆的可以找我QQ:394109136
回复
li1228
2010年01月03日 13:41:33
3楼
楼上说的很对!看看你的总的热负荷是多少?估算一下就可以了。
再看看你的换热器的换热量和循环水泵的流量能否满足要求,满足不了的话在根据实际情况加就可以了。
回复
pigseagull
2010年01月04日 09:51:38
4楼
先确定增加的热负荷,然后去核实一下设备是否用更换!!
回复
钟凝
2010年01月06日 23:13:55
5楼
很不错,学到很多,谢谢大家