急救~~~给排水的问题
yonghui37
yonghui37 Lv.3
2008年06月15日 15:57:25
只看楼主

求救: 有19个淋浴间,热水主管DN50,变频水泵0.3MP,只有用3-4个是热水正常,如果多开几个水温就不够热了,这时把热水开高点又正常,可是这时关了几个淋浴头,剩下的几个水温就会很高,就好象杀猪的热水一样.请问大家这是什么原因,是管径太小还是水泵压力不够还是其他原因,谢谢大家帮帮我.

求救:
有19个淋浴间,热水主管DN50,变频水泵0.3MP,只有用3-4个是热水正常,如果多开几个水温就不够热了,这时把热水开高点又正常,可是这时关了几个淋浴头,剩下的几个水温就会很高,就好象杀猪的热水一样.请问大家这是什么原因,是管径太小还是水泵压力不够还是其他原因,谢谢大家帮帮我.
免费打赏
gejianfeng2000
2008年06月20日 21:45:56
2楼
我看了一下一下!!发现流速1。0左右没有超过经济流速!!具体是什么原因我不敢确定,个人理解是不是因为供水干管没有成环的原因啊!!期待高手的解答~~~
回复
lushuier
2008年06月20日 22:13:20
3楼
hug: dn50应该够了
应该成环
冷热水压力差大不大