高压钠灯的开关控制
weizhen11
weizhen11 Lv.2
2008年06月15日 15:28:11
来自于照明工程
只看楼主

我须设计电路控制4盏400W 高压钠灯, 配电箱距灯10O米,请问我配电箱中我需要安装接触器还是断路器做过载保护?多大的? 若我要在灯附近控制开停,要装什么东东? 要在灯的附近装小配电箱吗?

我须设计电路控制4盏400W 高压钠灯, 配电箱距灯10O米,请问我配电箱中我需要安装接触器还是断路器做过载保护?多大的? 若我要在灯附近控制开停,要装什么东东? 要在灯的附近装小配电箱吗?
免费打赏
lingxuct
2008年06月15日 18:07:45
2楼
“配电箱距灯10O米”放电缆(接电源),当然配电箱中要有配出的开关(16~20A),“要在灯附近控制开停”就“装小配电箱”。照明回路不需要“过载保护”,只要用断路器(电流稍大于钠灯启动电流)作短路保护。
回复
加肥猫
2008年06月16日 14:37:42
3楼
断路器直接控制,最好接近使用区域。
回复
ln4433
2008年07月15日 18:13:49
4楼
xuexizhong:kiss: :kiss: :kiss:
回复
hongyear
2008年07月15日 20:24:37
5楼
提供的资料真的非常不错!再次谢谢楼主!在次我表示衷心地感谢!希望楼主将此精神发扬光大!