我须设计电路控制4盏400W 高压钠灯, 配电箱距灯10O米,请问我配电箱中我需要安装接触器还是断路器做过载保护?多大的? 若我要在灯附近控制开停,要装什么东东? 要在灯的附近装小配电箱吗?
我须设计电路控制4盏400W 高压钠灯, 配电箱距灯10O米,请问我配电箱中我需要安装接触器还是断路器做过载保护?多大的? 若我要在灯附近控制开停,要装什么东东? 要在灯的附近装小配电箱吗?
2楼
“配电箱距灯10O米”放电缆(接电源),当然配电箱中要有配出的开关(16~20A),“要在灯附近控制开停”就“装小配电箱”。照明回路不需要“过载保护”,只要用断路器(电流稍大于钠灯启动电流)作短路保护。
回复
3楼
普遍遇到的问题.学习.大家继续讨论.:call:
谢谢楼主.
回复
4楼
高压钠灯宜采用微型开关C型曲线(5~10倍速断),由此宜选用至少16A的开关。
回复
5楼
学习呀,这方面我了解的有限,吸收中
回复
6楼
对!我也是用小型断路器控制的!
回复
7楼
用接触器!!:handshake
回复
8楼
接触器有过载保护么?不懂,随便问问
回复