35KV的PT柜炸了隔离开关,请大家一起探讨一下
ken417586678
2008年06月15日 11:09:29
只看楼主

35KV变电站雷天,二次电压异常,运行人员拉电后,检修各主元件正常后,重合隔离开关,发生爆炸没有接地纪录和谐振

35KV变电站
雷天,二次电压异常,运行人员拉电后,检修各主元件正常后,重合隔离开关,发生爆炸
没有接地纪录和谐振
免费打赏
wangweihu
2008年06月15日 20:31:51
12楼
会不会是动热稳定的时候出问题了?
回复
hzyxan
2008年06月16日 09:17:43
13楼
瞬间过电压,造成击穿,A,B,C,相有弧光短路迹象.
回复
wjq215
2008年06月16日 12:35:31
14楼
可能还是谐振引起的过电压;
回复
互感器
2008年06月18日 21:03:10
15楼
合闸时PT烧毁的事件N多,主要还是谐振引起
回复
boyzhao_123
2008年06月22日 12:21:18
16楼
装个TBP呀。别省钱了。
回复
fujian6132
2008年06月26日 16:57:27
17楼
C相接地造成的原因居多,操作隔离应不会有过电压,谐振倒有可能,
回复
xianliangli
2008年06月26日 19:29:11
18楼
上个月,KYN28A-12中置柜的PT车中一台电压互感器炸裂,一次消谐和熔管都烧的看不清楚了!

一次消谐器不行!
回复
liutaom4
2008年07月02日 11:52:27
19楼
好可怕啊!怕怕
回复
x-g-fei163.com
2008年07月17日 16:29:07
20楼
:funk: 恐怖啊 ,太可怕了
回复
jlzxh6932
2008年07月17日 18:43:06
21楼
一个月前,我刚做了两台35kv的消协消弧柜也使用了图示的隔离开关,有点震惊啊!:Q
回复