35KV变电站雷天,二次电压异常,运行人员拉电后,检修各主元件正常后,重合隔离开关,发生爆炸没有接地纪录和谐振
35KV变电站
雷天,二次电压异常,运行人员拉电后,检修各主元件正常后,重合隔离开关,发生爆炸
没有接地纪录和谐振
12楼
会不会是动热稳定的时候出问题了?
回复
13楼
瞬间过电压,造成击穿,A,B,C,相有弧光短路迹象.
回复
14楼
可能还是谐振引起的过电压;
回复
15楼
合闸时PT烧毁的事件N多,主要还是谐振引起
回复
16楼
装个TBP呀。别省钱了。
回复
17楼
C相接地造成的原因居多,操作隔离应不会有过电压,谐振倒有可能,
回复
18楼
上个月,KYN28A-12中置柜的PT车中一台电压互感器炸裂,一次消谐和熔管都烧的看不清楚了!
一次消谐器不行!
回复
19楼
好可怕啊!怕怕
回复
20楼
:funk: 恐怖啊 ,太可怕了
回复
21楼
一个月前,我刚做了两台35kv的消协消弧柜也使用了图示的隔离开关,有点震惊啊!:Q
回复