漏电断路器
vccv
vccv Lv.3
2008年06月14日 12:27:04
来自于断路器
只看楼主

三级L1,L2,L3三相漏电开关不带N进线,能否作单相220V回路的漏电开关用,因为选型错误。已到货。

三级L1,L2,L3三相漏电开关不带N进线,能否作单相220V回路的漏电开关用,因为选型错误。已到货。
免费打赏
fcwj5lili
2008年06月14日 13:16:53
2楼
不知道!建议联系厂家的工程师询问
回复
cyb7311
2008年06月14日 14:21:59
3楼
不可以
更改吧
回复
gxtr01
2008年06月14日 15:01:07
4楼
不可以,必须换开关,否则漏电断路器不能合闸或连续报警
回复
wzh57550
2008年06月14日 21:49:56
5楼
不可以,改为4P
回复
老灰兔子
2008年06月14日 22:44:10
6楼
三极的漏电开关不能用于必须使用零线的线路!!!
回复
lhjun150212
2008年06月15日 06:42:09
7楼
不带N线的三相剩余电流动作保护器可以将其中一相作为N线,另两相并联后作为相线使用做单相保护器用
回复
qian68747
2008年06月15日 08:26:35
8楼

那要知道内部取样电源用的是哪两相,这样才可以把不用的那相用做N线,就变为两火一零的线路了.
最好楼主换吧!!!
用上去要跳的.
回复
c283434618
2008年06月23日 11:11:25
9楼
最后可以和厂家确定这个产品这样使用可不可以。
回复
qjf8061
2008年06月30日 14:43:36
10楼
不带N线的三相剩余电流动作保护器可以将其中一相作为N线,另两相并联后作为相线使用做单相保护器用


支持~顶~~
回复
cassie0623
2008年07月07日 17:04:06
11楼
我也遇到同样尴尬的事情。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开