三级L1,L2,L3三相漏电开关不带N进线,能否作单相220V回路的漏电开关用,因为选型错误。已到货。
三级L1,L2,L3三相漏电开关不带N进线,能否作单相220V回路的漏电开关用,因为选型错误。已到货。
2楼
不知道!建议联系厂家的工程师询问
回复
3楼
不可以
更改吧
回复
4楼
不可以,必须换开关,否则漏电断路器不能合闸或连续报警
回复
5楼
不可以,改为4P
回复
6楼
三极的漏电开关不能用于必须使用零线的线路!!!
回复
7楼
不带N线的三相剩余电流动作保护器可以将其中一相作为N线,另两相并联后作为相线使用做单相保护器用
回复
8楼
那要知道内部取样电源用的是哪两相,这样才可以把不用的那相用做N线,就变为两火一零的线路了.
最好楼主换吧!!!
用上去要跳的.
回复
9楼
最后可以和厂家确定这个产品这样使用可不可以。
回复
10楼
不带N线的三相剩余电流动作保护器可以将其中一相作为N线,另两相并联后作为相线使用做单相保护器用
支持~顶~~
回复
11楼
我也遇到同样尴尬的事情。。。。。。
回复