6000W 用5(10)A 电能表,是不是很吃亏
doscn
doscn Lv.3
2008年06月14日 11:43:18
只看楼主

换个多大的合适呢15台电脑+2P空调用的纯屏显示器估计有个6000W4平方铜芯线,做主线

换个多大的合适呢

15台电脑+2P空调

用的纯屏显示器

估计有个6000W

4平方铜芯线,做主线
xx_691214
2008年06月14日 13:33:30
2楼
6000W 用10(40)A 电能表!
回复
qian68747
2008年06月15日 08:52:07
3楼
你就用5(10)的表,肯定烧.
如果是电子表,弄不好只烧内部的测量线路,那以后用电就不要钱了.
最好用10(40)的.
回复
hpower
2008年06月15日 14:17:50
4楼
问题很大,后果很严重。
主线太小 电表太小 可能开关也小。
回复
tirble1122
2008年06月15日 22:25:19
5楼
电能表:铁定烧。。。。。
4平线:起火机率也不小。。。。
快换!
回复
加肥猫
2008年06月16日 14:49:22
6楼
如果是单相电,肯定是不够的。电表,开关,导线都不足,建议电气重新布置设计。
回复
gamineshow
2008年06月16日 16:09:51
7楼
6000w,三相的话也要将近30A 了

4平方的线够了,电表不够
回复
guo250043840
2008年06月16日 21:04:08
8楼




三相有30个电流吗?单项的肯定是不够用的10(40)可行
回复

相关推荐