换个多大的合适呢15台电脑+2P空调用的纯屏显示器估计有个6000W4平方铜芯线,做主线
换个多大的合适呢
15台电脑+2P空调
用的纯屏显示器
估计有个6000W
4平方铜芯线,做主线
2楼
6000W 用10(40)A 电能表!
回复
3楼
你就用5(10)的表,肯定烧.
如果是电子表,弄不好只烧内部的测量线路,那以后用电就不要钱了.
最好用10(40)的.
回复
4楼
问题很大,后果很严重。
主线太小 电表太小 可能开关也小。
回复
5楼
电能表:铁定烧。。。。。
4平线:起火机率也不小。。。。
快换!
回复
6楼
如果是单相电,肯定是不够的。电表,开关,导线都不足,建议电气重新布置设计。
回复
7楼
6000w,三相的话也要将近30A 了
4平方的线够了,电表不够
回复
8楼
三相有30个电流吗?单项的肯定是不够用的10(40)可行
回复