在2005年版的高规GB50045-95内,超高层的卫生间是否需要设置火灾自动探测器一项中, 己将原来的『除面积少于5.00m2的厕所、卫生间外, 均应设火灾探测器』改为『除游泳池、溜冰场、卫生问外, 均应设火灾自动报警系统』. 但在GB50116-98火灾自动报警系统设计规范中仍未修改.请问各位大虾, 超过5m2的卫生间有否设探测器? 怎样处理这个问题?
在2005年版的高规GB50045-95内,超高层的卫生间是否需要设置火灾自动探测器一项中, 己将原来的『除面积少于5.00m2的厕所、卫生间外, 均应设火灾探测器』改为『除游泳池、溜冰场、卫生问外, 均应设火灾自动报警系统』. 但在GB50116-98火灾自动报警系统设计规范中仍未修改.
请问各位大虾, 超过5m2的卫生间有否设探测器? 怎样处理这个问题?
2楼
既然是超高层,多几个探测器也没问题。
回复
3楼
新的高规5㎡的概念取消,对必须设置探头的规范进行规定,其他场所设计师应进行判断是否需要设置,如可燃物是否存在,起火后是否造成重大影响,卫生间我个人认为没有必要设置,这不是绝对的,具体项目具体分析。
回复
4楼
1.如果你是施工方,那么按图施工,若甲方要求在卫生间加装,让监理签证后施工
2.如果是设计方建议以 GB50116-98火灾自动报警系统设计规范 为标准
回复
5楼
非常同意3楼的说法,规范是死的,怎么去使用规范,还得具体问题具体分析,不能去死套规范。:lol
回复
6楼
设置火灾探测器与否,设计是根据多种因素考虑的,例如卫生间的装修材料、吊顶内有无可燃材料,使用性质等等,
回复
7楼
我们这做的一个工程,都是有的,不过就是卫生间的一般不用光电感烟的,也做过没有的,我们是施工方,是按照设计院图纸来做的!~1
回复
8楼
我们这做的一个工程,都是有的,不过就是卫生间的一般不用光电感烟的,也做过没有的,我们是施工方,是按照设计院图纸来做的!~
回复
9楼
GB50116-98火灾自动报警系统设计规范也要遵循高层民用建筑设计防火规范GB50045-95
回复
10楼
具体情况具体分析,一般没必要,除非超高层的啊 ,
回复
11楼
施工方,只能按照设计院图纸来做的。希望设计的高手过来解析下。
回复