各位大侠,我们变电所110kV母差保护大差电流越限,而小差电流正常,这是什么原因?(保护装置是BP-2B)

各位大侠,我们变电所110kV母差保护大差电流越限,而小差电流正常,这是什么原因?(保护装置是BP-2B)
免费打赏
lingxuct
2008年06月13日 12:17:56
2楼
母分CT二次是否接反。
回复
wanghj1976
2008年09月27日 10:16:52
3楼
有可能是母联ct极性接反,如果在带大负荷时,也仅仅是越限,而没有到定值,则有可能是接线螺丝松动等原因