做设计的时候,遇到个问题,请教下各位.用定压补水装置给系统定压,空调侧温度(7/12),地源侧温度(27/32),我想请教下用同一个定压装置对不同水温的循环定压,是否会出现地源侧的水倒流去空调侧?这种定压是否可行呢?谢谢!

做设计的时候,遇到个问题,请教下各位.
用定压补水装置给系统定压,空调侧温度(7/12),地源侧温度(27/32),我想请教下用同一个定压装置对不同水温的循环定压,是否会出现地源侧的水倒流去空调侧?这种定压是否可行呢?
谢谢!
免费打赏
yanlufeng
2008年06月13日 08:26:00
2楼
系统水和水源水是两个各自独立运行的系统,不存在同一个定压装置的问题! 不多解释了.
回复
gb958
2008年06月13日 10:18:08
3楼

请教下,是否是说,两边各用一套定压补水装置?如果只用一套定压补水装置同时给两侧补水定压,行么?谢谢
回复
hbh.1130
2008年06月14日 11:51:07
4楼
地源侧可以不用定压装置,加一个水箱就行了。
回复
huangpeng_6666
2008年06月25日 19:20:19
5楼
冷却水侧不用定压啊 !
空调冷水侧单体用高位膨胀水箱简单可靠!小区用变频补水泵怜恤补水定压即可!
回复
yanlufeng
2008年06月25日 19:54:16
6楼
系统水用高位膨胀水箱的作用是;既能补水和膨胀又能定压!
回复
yanlufeng
2008年06月25日 19:55:19
7楼
系统水用高位膨胀水箱的作用是;既能补水和膨胀又能定压!