穿墙套管
huangshuyang
2008年06月12日 16:52:32
只看楼主

穿墙套管中的刚性防水套管是套大一号的管径,还是同一个号的管径,今天去对预算,甲方水暖老预算员说是套同一个号的管径,说因为是自己制作,自己安装,

穿墙套管中的刚性防水套管是套大一号的管径,还是同一个号的管径,今天去对预算,甲方水暖老预算员说是套同一个号的管径,说因为是自己制作,自己安装,
免费打赏
yrui1984
2011年01月10日 23:40:07
42楼
剪力墙上的钢套管或者钢性防水套管套同一规格,砖墙上的套管要大二个规格的套管
回复
zhangwei_70
2011年06月03日 15:06:49
43楼
到底是什么样子的???晕菜。。。
回复
dongkl2005
2011年06月08日 10:23:13
44楼
如果是柔性或者刚性防水套管按所穿越的管道直径计算,如果是一般穿墙、过楼板套管按套管的直径计算。
回复
hslhwd
2011年10月30日 15:23:01
45楼
防水套管套同规格的管径,普通穿墙套管DN150以下的大两号,DN150以上的大一号
回复
renming12345
2011年11月20日 09:00:24
46楼
1,普通钢套管规格比管道规格大两号
2.刚性(柔性)防水套管直径同管道直径
回复
hasee1981
2011年11月28日 09:37:29
47楼
套大一号的管径
回复
mai1981maizi
2012年03月19日 15:43:45
48楼
仔细看一下工料就明白了
回复
awahhy_69
2012年03月29日 22:01:41
49楼
防水套管无论刚性还是柔性都按照被套管的规格确定,譬如被套管为DN100,防水套管的规格也未DN100,钢制套管按照被套管的规格大1~2号确定,套用室外焊接钢管焊接子目,并按照M 来计量
回复

相关推荐

APP内打开