规范上有句话:“高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4 Mpa。”郁闷的是,俺一直不知道这个所谓的“系统顶点工作压力”该怎样理解,从哪儿找这个顶点工作压力呀,如果找不着的话我该怎样做压力试验呀?谢谢各位了,请赐教!
规范上有句话:“高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4 Mpa。”郁闷的是,俺一直不知道这个所谓的“系统顶点工作压力”该怎样理解,从哪儿找这个顶点工作压力呀,如果找不着的话我该怎样做压力试验呀?谢谢各位了,请赐教!
2楼
如果你的系统工作压力是0.4mpa那么在试验时的数据就是0.4mpax1.25倍。需要安装两块压力表顶点的压力表要加上0.4mpa这样反应的数据是整个管道的平衡数据
如果顶点不加0.4mpa数据是不准确的,
回复
3楼
"需要安装两块压力表顶点的压力表要加上0.4mpa"
回复
4楼
"需要安装两块压力表顶点的压力表要加上0.4mpa",那你的试验压力还是0.4mpax1.25倍吗?疑惑。
回复
5楼
不懂啊,我看的规范是加0.1MPa呀!
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验,同时
在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
回复