请教关于继电器控制遇到的问题??
kknd1890
kknd1890 Lv.2
2008年06月11日 20:43:06
只看楼主

本人在实际应用中使用PLC输出线圈直接控制一个电动阀门的开关,电动阀门是AC220V的,故在关断时总会出现因为关断时的反电势造成PLC继电器触点粘连,本人想了两个解决办法,望高人再指点一下,一是在控制输出触点端加一个续流二极管截止反向电势对控制触电的冲击,二是加RC阻容吸收,不知这两个方法哪个更可行??AC220V的回路里可以使用续流二极管吗?可以使用那些型号?

本人在实际应用中使用PLC输出线圈直接控制一个电动阀门的开关,电动阀门是AC220V的,故在关断时总会出现因为关断时的反电势造成PLC继电器触点粘连,本人想了两个解决办法,望高人再指点一下,一是在控制输出触点端加一个续流二极管截止反向电势对控制触电的冲击,二是加RC阻容吸收,不知这两个方法哪个更可行??AC220V的回路里可以使用续流二极管吗?可以使用那些型号?
免费打赏
lingxuct
2008年06月15日 22:46:03
2楼
加中间继电器是最理想的方法!
回复
zydianzi
2008年06月17日 18:31:55
3楼
我同意楼上的观点
回复
wulonghua_1982
2008年06月17日 18:36:40
4楼
1\在PLC的输出端加中间继电器,并在线圈处并联RC吸收电路。有的直接并联一个电容。
很多的厂家都有配套的产品。中继和RC吸收电路是做在一起的。直接选就可以了。
2、在感性负载的应用中,都需要注意这个问题
回复
hou48411
2008年06月29日 22:09:19
5楼
:call: :call: :call:
回复
ye_w
2008年06月30日 10:17:40
6楼
在交流回路中只能增加RC后者压敏电阻(可单独也可同时使用),压敏电阻的电压通常要比工作电压高20%以上。电阻电容都需要计算。
回复
28172103
2008年07月01日 14:51:53
7楼
你在PLC上直接接电磁阀是个很不明智的做法,中间继电器是绝对要加的 !!:lol
回复
jidian05
2008年07月02日 13:01:58
8楼
还是价格中间继电器,比较安全
回复
liuchao_001
2008年07月02日 22:31:00
9楼
加个中间继电器,交流线圈两端只能并联RC阻容。
回复
sxb700226
2008年07月02日 23:48:06
10楼
交流线圈两端只能并联RC阻容。
回复
lizzong
2008年07月03日 15:50:48
11楼
加中间继电器,便宜、实用
回复

相关推荐