同轴换热器
北千里
北千里 Lv.8
2008年06月11日 16:33:20
只看楼主

对于多数厂家生产的水环热泵机组都是使用同轴换热器,我想问问大家同轴的一些技术问题。我知道生产同轴的有安吉英特、新昌三新、杭州沈式。他和普通套管之间有什么区别。一般情况下普通套管作蒸发器使换热系数在1200左右,作冷凝器使换热系数在1000左右;同轴套管作蒸发器使换热系数在2000左右,作冷凝器使换热系数在3000左右。大家来讨论一下同轴为什么做为蒸发器时换热系数相对减小。它在12/7的温度下,好像它的换热系数减小到1000左右。怎样来解决同轴的这个问题。

1213174217818.JPG

免费打赏
北千里
2008年06月11日 16:37:23
2楼
英特同轴特点
回复
北千里
2008年06月11日 16:43:07
3楼
普通套管和同轴套管的比较
回复
北千里
2008年06月11日 16:43:31
4楼
普通套管和同轴套管的比较
回复
sadfeicheng
2009年04月08日 20:28:54
5楼
现在做的厂家比较的多
回复
kobehtf1986
2009年07月14日 10:09:53
6楼
我是刚入行的菜鸟 谈点自己的看法 同轴换热器做蒸发器的时候 制冷剂是低压液体状态 进入套管时不能充分利用套管的换热面积所以造成换热面积利用不充分 故换热效果不好 所以制冷系数会下降很多 目前可能的解决方法不是钛了解 个人认为可以把液态制冷剂变为雾状 换热效率肯定会提高 希望大为大侠多多指教
回复
naschkatze
2010年01月26日 23:19:10
7楼
我也是菜鸟,刚好对这个问题感兴趣,可惜没有更确切的解答了。
回复
yzhchlan
2010年01月27日 14:24:50
8楼
6楼的朋友的回答好像不令人满意,请知道的朋友说一下。
套管换热器和同轴换热器应该是同一个意思吧?
回复
yangdongfu
2010年02月05日 15:32:41
9楼
同轴换热器全名是“同轴套管换热器”,是套管换热器的一种
回复
kuifan2005
2010年02月26日 14:21:55
10楼
此种换热器不适合做热泵系统,本人最新研究的同轴换热器,蒸发器和冷凝器换热系数都在3500左右,比较适合热泵系统
回复
shishoushuang
2010年03月22日 14:48:59
11楼
现在用这个换热器时出现一种问题,那就是在水流量在一个范围时,会出现蜂鸣声,相同的换热器,有几个会有这个现象,有的又没有,我想知道是什么原因造成的?
哪位高手帮忙解答一下,我想是有没有可能是因为螺纹管在折弯的时候,出现折瘪的情况,所以会出现共振而出现蜂鸣声?
回复

相关推荐

APP内打开