关于地源热泵的造价问题请教大家
poulchina
poulchina Lv.2
2008年06月11日 15:01:03
来自于热泵工程
只看楼主

小弟最近做空调方案的调研报告,接触了2家做地源热泵的单位,但是2家给的报价相差居然差到1倍之多,请教大家帮忙看看项目资料建筑面积:66000平米,占地130亩,所在地:西安项目建设内容:园区性质,包括办公区、酒店、餐饮、文体活动中心等单位1报价:2400万单位2报价:1200万

小弟最近做空调方案的调研报告,接触了2家做地源热泵的单位,但是2家给的报价相差居然差到1倍之多,请教大家帮忙看看
项目资料
建筑面积:66000平米,占地130亩,所在地:西安
项目建设内容:园区性质,包括办公区、酒店、餐饮、文体活动中心等
单位1报价:2400万
单位2报价:1200万
免费打赏
antywang
2008年08月19日 17:08:57
12楼
个人认为:空调末端造价:100元/平米左右
空调机房造价:100元/平米左右
地埋管造价:100元/平米左右
综合造价应该在300元/平米左右
回复
nielingcong
2008年08月25日 16:08:59
13楼
地埋260元/平米左右
回复
wangyoucao0619
2009年12月16日 09:29:52
14楼
不能简单的说每平多少多少钱吧,影响较大的因素我觉得一是室外打井部分(是否有岩石,下管方式等),二是设备和管道部分的档次,特别是机组的价位。
回复
yanlufeng
2009年12月17日 13:37:03
15楼
沈阳水源热泵已经应用4300万平方米了。
不包括系统末端(即入户井后部),打井、外网、机房一般为55--60元/平方米。(平方米--项目建筑面积)
回复
miulunwang
2009年12月18日 16:29:34
16楼
地源热泵技术交流群96627818
回复
hjf19640908
2009年12月19日 16:41:19
17楼
造价在人民币一亿左右吧,具体要根据实际计算。
回复
anning98
2010年01月14日 10:08:58
18楼
一看就是没有做过的
都在瞎说
回复
yanlufeng
2010年01月14日 16:52:26
19楼
水源热泵项目我已经接触几十个了,确实是;
沈阳水源热泵已经应用4300万平方米了。
不包括系统末端(即入户井后部),打井、外网、机房一般为55--60元/平方米。(平方米--项目建筑面积)
回复
bohaiwz
2010年02月19日 22:30:54
20楼
:kiss: 正常的话1800万左右
回复
jiming5236
2010年02月24日 09:01:03
21楼
3楼你那打井那么便宜啊?150/米?
回复