压缩机系统问题
tanghai138
tanghai138 Lv.2
2008年06月11日 09:40:31
来自于制冷技术
只看楼主

油分漏氨,并有大量压机油泄露,压机为谷轮12匹,后补油加氨后,压机工作1分多钟,就压机热保护了,当时低压为3kg左右,高压为15kg左右,经过1个多小时冷切后,在启动还是这样,请问这是什么原因,该怎样解决这一故障,谢谢

油分漏氨,并有大量压机油泄露,压机为谷轮12匹,后补油加氨后,压机工作1分多钟,就压机热保护了,当时低压为3kg左右,高压为15kg左右,经过1个多小时冷切后,在启动还是这样,请问这是什么原因,该怎样解决这一故障,谢谢
免费打赏
荣昌制冷
2008年06月11日 14:28:31
2楼
制冷剂添加过量!
回复
nm132
2008年07月02日 19:11:00
3楼
检查一下电机,还有高压太高了
回复
liyi842003
2008年07月08日 16:55:58
4楼
“压机为谷轮12匹" 请问是ZR144吗? 这个是空调工况的压缩机,请不要把温度走低了。如果是压缩机油视镜漏油的话,可以自己做个特定的工具把油视镜拧紧一点,还可以加个密封圈。如果做的是热泵系统,我这里有文件可以下载下来看看。里面有谷轮压缩机的一些注意事项。型号为VR144
回复
liyi842003
2008年07月08日 16:58:11
5楼
不知道怎么发连接,有需要谷轮压缩机详细资料的可以给我发邮件索要
回复