柜机的水阻力很小,温差很大,造成不冷
rosaliuxia
rosaliuxia Lv.2
2008年06月10日 20:49:26
只看楼主

我参加的一个工程,出现下列问题:一大堂采用空调柜机,不冷,现场测:送风温度20°C,柜机侧水系统供、回水温度10~16°,阻力差非常小。我认为是水系统的问题,水量不够,造成对空气的处理能力下降,不知对否?这种情况如何处理?欢迎大家讨论

我参加的一个工程,出现下列问题:一大堂采用空调柜机,不冷,现场测:送风温度20°C,柜机侧水系统供、回水温度10~16°,阻力差非常小。我认为是水系统的问题,水量不够,造成对空气的处理能力下降,不知对否?这种情况如何处理?欢迎大家讨论
免费打赏
lihuajiancn
2008年06月14日 08:24:52
2楼
从你的回水温度是16度来看应该不是水量不够,如果是水冷不够的话应该表现为回水温度过高,超过42度,造成水冷柜机高压跳机,进而不制冷。
检查一下表冷器,看一下翅片是否堵住,腐蚀
回复
@co163
2008年07月24日 21:45:55
3楼
检查过了,不应是表冷器的问题,至少外表没有被腐蚀
回复
rhuyan
2008年08月21日 14:20:44
4楼
这个问题遇到过类似的 后来还是增加一个表冷器
回复
vs1983
2008年12月12日 15:02:16
5楼
供水10度会不高了点呢,也有可能是表冷器的问题啊.
回复
zjdzjd223600
2009年02月02日 16:36:52
6楼
水量不购阿水量不购阿水量不购阿水量不购阿
回复