比如发电机过负荷保护动作于程序跳闸,主汽门关闭后,主变和发电机的电流、电压如何变化?什么规律?

比如发电机过负荷保护动作于程序跳闸,主汽门关闭后,主变和发电机的电流、电压如何变化?什么规律?
免费打赏
flyseu
2008年06月10日 19:42:31
2楼
哪位英雄回答一下啊?
回复
lingxuct
2008年06月10日 20:43:08
3楼
汽机主汽门关闭,发电机有功为“0”!

发电机变为电动运行,由外电网给发电机有功,发出无功!!!!

机端电压与外网相等,电流与所加励磁有关,励磁太大时,电流超额定的可能都存在!!!!!
回复
flyseu
2008年06月11日 09:09:38
4楼
我从现场录波的波形看,程序逆功率动作时,发电机和主变电流值都很小啊
回复
wanggang1998
2008年06月15日 16:34:03
5楼
1、如汽轮机联跳发电机,则发电机电压、电流、有功、无功、频率、励磁电压、电流看不到转速下降。 2、如果不联跳,主汽门关闭,发电机有功变为进相,定子电压基本不变,电流略有上升,转速不变,并发出关闭信号