值得注意的一次技改引发的励磁故障问题
qjun658
qjun658 Lv.2
2008年06月10日 18:11:34
来自于电站工程
只看楼主

某电站在对其电气部分技改后,出现无法起励现象!请大家讨论!某电站因一次系统老化而重新安装:发电机出口6.3KV高压开关柜已更换,发电机出口电缆已更换。在整个安装更换过程中各设备的相序是首先确定的,从发电机出口到高压开关柜都一一对应。从发电机出口直接引出的励磁变高压侧电缆没的更换。将所有安装全部完成后,首先对机组空转下的残压进行了幅值和相序的测定,为正确。但在起励时,出现了励磁系统无法正常工作,测定励磁变相序与发电机出口相序及励磁PT相序都正常的情况下,陷入了僵局。此前励磁系统都能正常工作,励磁装置所有接线经多次查证都没错误。请大家讨论什么因素造成?

某电站在对其电气部分技改后,出现无法起励现象!请大家讨论!
某电站因一次系统老化而重新安装:发电机出口6.3KV高压开关柜已更换,发电机出口电缆已更换。2008年06月22日 15:38:59
2楼
它励起励也起不起来吗?
回复
ctdczxy
2008年07月16日 20:57:50
3楼
相序正确不一定表示相位正确.
回复
lwm112
2008年07月17日 17:19:18
4楼
请楼主详细说说励磁系统、起励方式和起励时的表像
回复
dexiong
2008年07月29日 12:59:13
5楼
启励时是什么状况?不能建压是接线错误,建压保持不住是励磁环路故障。
回复
yaoguizhong213
2008年07月29日 15:05:08
6楼
1、励磁系统的整流桥相序是否错,整流桥交流接线是否动过;
2、起励回路检查,是否起励电源有问题。
回复

相关推荐