各位大俠,我做了一个图!现在有一条审查意见我不是很明了!望各位给予帮助!意见为:“设备材料表中个灯具的光源应该用细管径直管荧光灯,紧凑型荧光灯(例:60W白炽灯改用11W-2U等)违反规范GB50034-2004(3。2。3条)!!规范上规定的是层高较低的房间,可我做的是停车场啊!!是否需要改!!??还有一个问题,这个停车场的车道在起坡线处就已经是露天的了,审查意见要求我把照明做到出地平!!是否一定要这样?有依据么?
意见为:“设备材料表中个灯具的光源应该用细管径直管荧光灯,紧凑型荧光灯(例:60W白炽灯改用11W-2U等)违反规范GB50034-2004(3。2。3条)!!
规范上规定的是层高较低的房间,可我做的是停车场啊!!是否需要改!!??