有一栋12层高层,卫生间设有专用通气立管,所有排水点均有存水弯,水管、气管均未堵塞,当立管的出水口被淹没时,所有的卫生间都会有臭味。我感觉正压负压都解释不通,特向各位大虾请教!
有一栋12层高层,卫生间设有专用通气立管,所有排水点均有存水弯,水管、气管均未堵塞,当立管的出水口被淹没时,所有的卫生间都会有臭味。我感觉正压负压都解释不通,特向各位大虾请教!
2楼
这是因排水的瞬减正压造成的,一般是指达到音速级的瞬间正压,会对水封产生冒泡现象,由于能量弱,不会对水封造成破坏.产生这种压力的原因是底部突然堵塞造成的,严重时致使马桶喷水.参看www.studor.net中文版的PAPA.
回复
3楼
如果通气管顺畅的话不应该所有卫生间都有味,感觉通气管还是没有做好,或者通气管根本就做小了满足不了通气要求。
回复
4楼
感觉很复杂!!满足规范了!!但是还是有问题~~
难~~
回复
5楼
这位朋友怎么知道楼主的设置已经满足规范。
回复
6楼
难道规范要求就完全正确?即将修订的规范对单立管排水能力作了大幅度减少,说明现有的规范制定有不准确的和不完善的。排水本身很复杂,需要针对实际情况作出调整,规范不可能包罗万象,只是原则条例而已。出水口半淹没或全淹没,必然出现上述情况,这已不是个案。如果排水进入主干管的入口是由距干管水平45度以上或垂直向下就可避免此问题。另一种情况是立管转入的干管安装有倒坡现象,也会出现此问题,瞬间排水量过大也会有此问题,比如集中用水期。
回复
7楼
5楼的仁兄一针见血!!!佩服!!!
[
本帖最后由 gejianfeng2000 于 2008-6-21 21:40 编辑 ]
回复
8楼
请教了设计,复核了,说没问题的,我按规范也不觉得哪里不对。
回复
9楼
让出水口不淹没。:lol
回复
10楼
存水管的水封高度没有满足要求,还是好好的请施工检查一下比较好哟,呵呵