构造柱一楼和二楼有可能错开吗?
xueweihuxait
2008年06月09日 20:49:57
来自于砖混结构
只看楼主

240*240构造柱在上下2层可以错开吗????????

240*240构造柱在上下2层可以错开吗????????
免费打赏
clinf123
2008年06月10日 09:30:11
2楼
构造柱最好是上下贯通设置。。但是可以错开啊 比如一楼某个位置不设 但二楼设置也是可以的
回复
xueweihuxait
2008年06月10日 21:22:55
3楼
我的意思是:一楼有但二楼和一楼错开半个柱子
回复
cornerscn
2008年06月11日 14:47:21
4楼
为什么那么设置?结构要求传力简单明确,好像有悖原则
回复
xueweihuxait
2008年06月11日 15:43:10
5楼
我是搞施工的,图纸上那么画的,我没见过这好做发,所以..............
回复
whuangyong1981
2008年06月13日 10:54:14
6楼
一楼有但二楼和一楼错开半个柱子
没见过有这么布置的,不过构造柱的作用为增强整体刚度,加大稳定性,这么设置可能考虑到建筑功能的使用!总比不设的强!
回复
jasonlee131
2008年06月13日 11:50:47
7楼
一般跃层有可能会出现这种情况,楼主最好还是再向设计证实下.
回复
aironwang
2008年06月16日 12:22:49
8楼
zhege
这个问题要问设计单位了
我确实不知道
谁有精确答案啊?
回复
mey76228400
2008年06月21日 12:43:02
9楼
没关系的 不是说了吗``构造柱的``
回复
nqnqpeter
2008年07月27日 10:20:30
10楼
构造柱而已 可以不在同意位置
回复
redrate
2008年08月01日 23:08:20
11楼
可以是可以,但最好是上下贯通。看看一层和二层的构造柱能不能移一下,多出来的墙垛尺寸不大的话,采用和构造柱同标号的素混凝土和构造柱一起浇注就可以了。构造书在墙里对建筑也没什么影响。