济南市某工厂的雨水排水,求助!
zhangqiudan
2008年06月09日 20:32:42
只看楼主

  济南市的暴雨强度公式到底是哪一个?总图给我的资料汇水面积为30万平方米,是不是太大了?我初步算了一下,流量可达到25000m³/h,在这种情况下选用什么样的泵合适?S泵还是混流泵?有一个问题一直困扰着我,没有雨水暗管和排水沟,全部是路面集水,降雨历时怎么定?  是不是这个工程我就不该接,30万㎡,汇水面积太大了,不知道这种雨水泵站到底有没有,大家给出出主意吧,谢谢!!

  济南市的暴雨强度公式到底是哪一个?总图给我的资料汇水面积为30万平方米,是不是太大了?我初步算了一下,流量可达到25000m³/h,在这种情况下选用什么样的泵合适?S泵还是混流泵?有一个问题一直困扰着我,没有雨水暗管和排水沟,全部是路面集水,降雨历时怎么定?
  是不是这个工程我就不该接,30万㎡,汇水面积太大了,不知道这种雨水泵站到底有没有,大家给出出主意吧,谢谢!!
免费打赏
lguest
2008年06月20日 10:29:47
2楼
楼上的朋友,根据你的流量25000m3/h=7m3/s,建议采用3-4台潜水轴流泵或混流泵,雨水泵站根据规范不用备用泵。而且采用潜水泵,土建方面成本会降低很多,泵站维护管理也会更简单。