风管制作
deusr324
deusr324 Lv.2
2008年06月09日 13:03:06
只看楼主

我有一个地下通风工程,1300*400(320)的规格。可市场上现有的铁皮规格最大的是1250mm宽。要达到美观也不影响使用请各位同仁指教制作办法。 1、想过接铁皮但会多一个接头不是很好看,就不怎么想用。 2、 想过用1250的铁皮做成1240宽的风管(宽少6cm)但监理那也不了,还有在使用上可能会增大噪声,而这样可以省点材料,总之都是有利有弊。

2008年06月15日 13:35:21
2楼
和设计商量下,改成其它的规格,就可以了.
回复
torlon
2008年06月25日 18:24:39
3楼
最简单的办法就是把板横过来用啊,做1米1节的啊。盒板长不是2M吗?
回复
单坤
2008年07月05日 17:31:52
4楼
把镀锌板咬口搭接起来用,里面加筋。
回复
wenzhen001
2008年07月10日 15:07:18
5楼

方法不错,
回复
anyang2003
2008年08月27日 13:28:51
6楼
:) :) :time: :lol :hug: :victory: :handshake